Regulateur T154
Agrandir l'image


Regulateur T154




Régulateur à affichage digital
REHABILITATION DU PROGRAMME EN CAS DE BLOCAGE ( Prg no )
Si la programmation a été bloquée ( voir point 26 ) pour pouvoir accéder à nouveau à la programmation de l'unité il est nécessaire d'exécuter la procédure de déblocage suivante:
 entrer dans le mode vision programmée en appuyant sur le poussoir PRG
 maintenir le poussoir TEST appuyé jusqu'à ce que l'inscription PRG n'arrête de clignoter ( LED PROGRAM allumé )
Pendant le blocage de la programmation en appuyant sur le poussoir PRG pendant plus de 2 secondes, l'inscription noP apparaît sur l'afficheur indiquant l'impossibilité de programmer les données.

TEST DES RELAIS D'ALARME
Cette fonction permet d'effectuer un test sur le fonctionnement des relais sans devoir s'équiper d'instruments additionnels.
Pour entamer la procédure d'épreuve on doit appuyer sur le poussoir TEST pendant 5 secondes: tous les LED s'allument et sur l'afficheur apparaîtra tSt clignotant. Requitter le poussoir quand le led RELAYS TEST est allumé fixe.
Le premier led à tester sera indiqué par un sigle sur l'afficheur et le LED spécifique allumé. Les relais à tester ont les sigles suivant:
 “Fan” :relais de ventilation ( où il est prévu)
 “Flt” :relais de fault (en panne) Pt100
 “Alr” : relais de alarme
 “trP” : relais de trip (décrochage)
“Sélectionner le relais à tester par les poussoirs et , exciter-le en appuyant sur le poussoir SET et désexciter-le en appuyant sur le poussoir RESET
Pour sortir de cette opération on doit re-appuyer sur le poussoir TEST et tous les LED
seront rétablis à leur configuration initiale.
Après 5 minutes d' inactivité du clavier, la procédure RELAIS TEST sera automatiquement terminée.

DISPLAY MODE
En appuyant sur le poussoir DISPLAY MODE on établit les modalités de visualisation de l'afficheur:
 AUTO: l'unité visualise automatiquement le canal le plus chaud
 MAN : lecture manuelle de la température des canaux par les poussoirs et 
 T.MAX : l'unité visualise la température max enregistrée par les sondes et les conditions d' alarme vérifiées à partir du dernier reset par les poussoirs et 

DIAGNOSTIQUE DES SONDES THERMOMETRIQUES
Dans le cas de rupture d'une des sondes thermométriques installées sur la machine à protéger, on a instantanément commutation du relais de FAULT, le clignotement des LED ALARM et TRIP du canal en panne (Chn) et le LED de FAULT est clignotant. Automatiquement sur l'afficheur sera indiqué la nature du défaut de la sonde qui peut être:
 Fcc pour sonde en court circuit
 Foc pour sonde coupée
 Fcd pour sonde défectueuse

DIAGNOSTIQUES DES DONNEES PROGRAMMÉES
En cas de rupture de la mémoire interne ou d'altération de données programmées, au dé- marrage de l'appareil sera affiché l'indication Ech avec la relative signalisation de FAULT. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, les paramètres de default sont chargés auto- matiquement; éliminer l'indication Ech en appuyant sur RESET et effectuer la programma- tion pour insérer les valeurs désirées. Enfin éteindre et rallumer l'unité pour vérifier le cor- rect fonctionnement de la mémoire. Si la mémoire est endommagée sera affichée encore l'indication Ech; dans ce cas il faudra retourner la centrale à GUILCOR pour la réparation.





Produits vus récemment

  • Regulateur MT200 (Catégorie:  Régulateurs et afficheurs)
  • Regulateur DDR245 (Catégorie:  Régulateurs et afficheurs)
GUILCOR CAPTEURS - 25, rue de la Halte - F 50530 Dragey
Siret : 341 972 669 00038 - TVA Intra : FR 41341972669 - Infos légales  | Conditions générales de vente | Identification
Conception Réalisation Hébergement WEB SHOPPING FRANCE wsf.fr